Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Debuter avec KC868-A16 v1.66
#1
bonjour, nouveau sur le forum et nouveau possesseur d'une carte KC868-A16 (V1.6)
J'ai plusieurs questions, 
- je cherche à l'aide de la carte KC868-A16 v1.6 à communiquer en MODBUS TCP avec un automate Crouzet EM4, déjà est ce que cela est possible avec la carte V1.6 ?
je voudrais recuperer des valeurs de capteurs de température sur la carte pour les utiliser dans le programme du EM4.
- Par ou commencer avec cette carte ? quelle firme installer de base et ensuite quelle fichier bin me conseillez vous ?
- Précision mon automate Crouzet EM4 et connecter au reseau Ethenet de mon installation qui comporte et communique également avec
une installation home assistant.
Par avance merci de votre aide
Reply
#2
you need download KCS v2 firmware by USB-C cable firstly. here is KCS v2 online guide: https://www.kincony.com/esp32-kcsv2-firmware.html
about modbus protocol document , see here: https://www.kincony.com/forum/showthread.php?tid=2528
Reply
#3
bonjour, merci pour la réponse du firmeware, je l'ai installé déjà. c'est ok
Pour le modbus c'est un peu moins clair, est ce qu'il faut utiliser RS485 ou TCP IP fonctionne également ?
Est ce qu'il vaux mieux utiliser Arduino pour faire le programme soit même ?
Ou est ce qu'il faut uniquement utiliser le firmware KCS v2 et de passer par Node-Red via home assistant qui est hébergé sur un Raspberry PI4 ?
En sachant que le but est de recuperer l’état des capteur de température sur mon Crouzet Em4 uniquement en Modbus TCP IP.
Encore merci pour l'aide
Reply
#4
KC868-A16 use by RS485 modbus, not TCP modbus. KC868-A16v3 support TCP modbus by KCS v3.
you can integrate to home assistant by MQTT.
Reply


Forum Jump: